45KW电机星三角降压启动热保护选择

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-11-19 16:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相交流380V,45KW的电动机,采用星三角降压启动时,继电器选用JR36-160 75-120A。
参数计算如下。
首先计算电流:I=P/(√3*U*cosφ*η)=45/(1.732*0.38*0.85*0.95)≈85A
选型:热继电器选型包括3个方面,
一是热继电器壳体额定电流选择:I壳=I(0.7~1)A=60~85A;
二是热继电器热元件额定电流选择:I热=I(1.1~1.5)=94~128A。频繁启动应选择128A,反之选择94A;
三是三角形运行电动机应选择代缺相保护功能的热继电器,星形运行电动机可以不选择带缺相保护热继电器。
选择热继电器JR36-160 75-120A ,整定电流在100A。