微信用户求助:配电柜有两套380V低压电源,每一套电源可以分出多路负载可以吗? 我的回答是:只要保证每一个分路的三相电流基本平衡,分出多少路都可以。 在这个答案里面体现出了一个知识点,即三相平衡电路。所说的三相平衡电路,是指三相负载电压、电流基本一致的电路。在这个电路当中,三相有功功率等于三倍单相有功功率。 为什么只有在保证三相平衡的时候,才能分出若干个分路呢?从你给出的图片可以看出,这是一个三相四线制供电线路,在这个线路当中,不可避免的会接入单相用电设备,比如单相照明或者是单相感性负载(电机)等。只要有单相设备接入,就很难保证三相电流平衡,在不平衡的时候,哪一相接入的单相设备多,哪一相的电流就会大。在三相导线线径一致的情况下,电流大的导线肯定会率先烧坏。 同时,不平衡的电流将在三相电源中产生不同的电压降,导致电网电压三相不平衡。所以,在分配负荷的时候,要计算一下每一相所承担的电流,尽量平均分配在三相上,使三相电流大致均衡,这样,才能确保安全用电,可以放心的分出多个分路。
知识延伸,三相电流不平衡的主要危害:当三相电流不均衡度超过25%时,对于三相电机来说,可以在电机的定子上将产生一个反向的旋转磁场,此时电机便在正、反两个旋转磁场的作用下运行。由于正向旋转磁场比反向旋转磁场强度大得多,所以电动机的旋转方向仍按正向旋转。但定子存在一个反向旋转磁场,故电机的电磁转矩减小,将使电动机绕组额外发热。 总结两套380V电源进入开关柜,不一定两套电源的分路要一样多,其中一套电源的分路负荷可以多于另一套分路负荷,但是,前提条件是必须使三相负荷尽量均衡相等。 |