电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2114|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

当电气线路发生故障时怎样才能准确的判断与排除?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-11-15 21:49:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

想要快速、准确的判断出电路系统的故障点,首先要有扎实的电工基础知识,熟练的掌握电控系统的基本原理,看懂电气原理图,才能准确的判断出设备的故障点。

电气线路的故障主要有哪些方面

电气设备的故障范围主要涵盖两个方面,一个是主线路故障(包括电机自身故障),另一个是控制线路故障。而这些故障主要的表现是短路、断路、虚接和过载几个方面。

当线路发生故障时,怎样才能准确的判断与排除呢?

其实我们排除故障的方法和中医诊病差不多,中医讲的是“闻、问、望、切”,而作为一名维修电工讲的是“闻、问、听、测、摸”。“闻”指的是有些设备在即将出现故障之前,往往会散发出一股特殊的气味,有经验的电工凭气味就可以准确的判断出发生故障的部位,比如电缆虚接过热会发出橡胶烧糊的味道,电机过热会有一股强烈刺鼻的油漆味等。“问”指的是靠现场操作人员描述故障现象和部位,为我们快速查找故障提供准确信息。“听”是指探听设备是否存在某种异常声音,比如接触器或变压器出现不同寻常的噪音等。“测”当然是指使用各种仪表来进行测量了,这也是电工最经常使用的排查故障的方法。“摸”就是用手试探电机、电缆或其它设备是否过热,当然是在停电的状态下进行。

在线路出现故障的时候,其排除方法主要有以下几点:

  • 电机主控电路故障判断:上面已经说了,线路故障无非就是短路、断路、虚接和过载。当线路短路的时候,会出现空开瞬间跳闸,此时将电缆与电机脱开,用摇表测试电缆三相阻值为零值,这时用手逐段触摸电缆,短路点至电源处的电缆会有温度,短路点之后一般没有温度。对于线径较粗的电缆,很难判断短路部位,但是细心一点也会发现短路部位会出现鼓包现象。另外,当电缆某一相出现断路的时候,设备启动不起来,断路点查找可以用智能感应电笔测试。
  • 控制线路故障判断:首先目视检查一下可能的出现故障的部位,比如接线端子是否松动。如果目视检查没有结果,可使用万用表电阻档逐个部件检测,通路的情况下,指针为零,否则就是断路。再有一点就是用万用表电压档测量,具体方法如下:

就以接触器不吸合为例,首先将电机负荷线路从接触器上拆除,用手按下启动按钮不动,将万用表中的一只表笔抵住接控制线路1的端点上(如下图),另一只表笔分别搭在线路2或3的端点上,如果2点指示有380v电压,说明停止按钮断路,如果没有电压说明是通路,检测端点3的方法也是如此。如果熔断器或者是电源侧断路,检测0端和1端是不会有电压产生的。

当电气线路发生故障时怎样才能准确的判断与排除?


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 08:32

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表