如何区别模拟量输入隔离器独立供电、回路供电、输出回路供电?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-11-14 20:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
独立供电和回路供电一般指隔离器模块的电源供电方式;输出回路供电通常指信号回路是无源,需要外部供电。
◆ 独立供电:是指隔离器需要单独24V电源供电。
◆ 回路供电:无需给隔离器单独供电,电源和信号在同一个回路里。

需要注意的是:
1、回路供电输出精度会低于独立供电;
2、注意这个公式Uo=Ue-0.02×RL-Ud,要求Uo≥现场变送器最低工作电压;

例如:隔离器的安全侧供电电压Ue=24V,现场二线制变送器负载电阻为300欧姆,隔离器的电压跌落Ud=6V,那么Uo=24-0.02×300-6=12V。如果这个二线制变送器最低工作电压为15V,则配电不够,变送器无法正常工作。

此时,可通过以下方法解决问题:
①减小Ud,选择电压跌落较小的隔离器;
②减小RL,选择负载电阻较小的隔离器;
③选择工作电压范围更广的变送器,使其在12V也能正常工作;
④增大Ue,即增大隔离器的供电电压(隔离器最大工作电压35V)。