  一般情况,补偿总千乏数为变压器容量千伏安数和30%~40%,单只容量电流安培数为其容量千乏数的1.5倍,保护熔断器熔丝电流不小于电容器额定电流的1.5倍。

  估算举例:

  一台 1250kVA 变压器,短路阻抗为 6%, 低压 0.4kV 额定电流 Ie=1.5*1250=1875A; 低压短路电流 Ik=1250*150/6=31250=31.25kA; 高压 10kV 侧电流I,I=1250*6%=75A;

  低压电容补偿容量约为 Q=1250*1/3=420kVar.

  因此, 高压电流互感器选75/5;

  低压电流互感器 2000/5,2500/5;

  断路器选断流能力不小于35kA即可;

  补偿电容器柜两台,一台200kVar,一台 220kVar.

  注:若高压电流互感器动稳定不符合要求时,可加大变比或另选电流互感器。