|
单纯讲10平方铜线可以承受多大电流,不需要我们自己去计萛,而且一般条件下也很难计萛。现在查找资科非常方便,无论是网络还是书籍都可很容易查到。真正需要计萛的是在这一电流下,由多长电线产生的压降才可以被接受。
因为电线截面积和允许通过最大电流之间不是简单的线性关系。比如1mm2铜线的电流是13A,而10mm2并没有达到130而只是55A,95mm2仅为240A,越往上单位面积的电流越小。下图左边为电流和截面积关系图,可以明显看出二者之间是一条曲线。
在实际工作中10mm2铜线并非在在任何情况下都可以通过55A电流(架空、地埋、股数也会影响)。比如我们用380v供电时,若按允许压降10%计萛,电线的最大长度不得超过406m,否则就要减小电流或加大截面积。
这也是有很多路灯地埋电缆电流只有二三十安培,却要用25mm2以上电缆的原因。所以不能只依据截面积来确定电流,而要保证负载正常工作才是最终目地。
|
|