星三角启动90KW消防泵,启动瞬间电流290A,正常吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-11-5 17:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:星三角启动90KW消防泵,启动瞬间电流290A,正常吗?
众所周知:三相380Ⅴ电机每千瓦的满载电流为2A,90KW应为180A。星启动电流仅为三分之一即60A,以5倍启动电流计算仅为300A。看来电流表指示290A实属正常。
两台泵相互控制每到290A自动转换启动无正常工作。
以我个人所见:並不属于继电器电流调的大小问题,很可能两台星三角启动器的控制线搞错了。
当电机达到正常转速,时间继电器动作,应转为三角运行时,没有接三角运行的交流接触器,而接到2号机的启动交流接触器上,2号机启动。当2号机启动电流达到290A时,没接三角运转时,却又接到了一号星启动接触器上,故而两台控制器交替启动。
以上仅为我个人看法不一定正确。