有时候漏电点的检查是比较麻烦的事情,对于回路多的电路中有时漏电点非常隐蔽,它可能是某个设备的漏电,也可能是线路的连接节点等部位漏电。在一个用电器具用的比较多的场合,在查漏电故障点时首先要判断出漏电点的大致范围。我以去年在单位检查漏电故障为例说明如何查找漏电故障,去年在我们单位有一个生产车间,空气开关总是跳闸。由于生产车间的岗位多,每个岗位有很多插座和各种电子测量仪器仪表,并且线路多,对于这样的漏电点检查起来有点棘手。我的做法是把所有的用电设备都拔掉,包括插在插座上的电烙铁。然后一个一个地给工作岗位送电,当送到那个岗位跳闸了,说明这个工作岗位上的电路有漏电的嫌疑。然后针对这个地方的线路和设备进行具体排查。
对于一般漏电故障用万用表查的话都是采用电阻法进行测量的,因为一般电路都安装了漏电保护器,一但发生漏电它会自动跳闸,这时想用电压法和电流法都很困难。这时可以用万用表的10K电阻档进行测量,这时用万用表的两个表笔分别搭接在火线和地线上,测它们之间的电阻值。比如我们按照漏电保护开关跳闸动作值一般是30mA的电流量,我们根据电路部分欧姆定律R=U/I=220/0.03A=7333.3欧姆。如果我们测的电阻值小于10K欧姆了,那就说明设备或者线路有漏电的了。我就是通过这种方法把车间里的电相电路漏电故障排除的。因此我们先要缩小漏电故障点,然后再具体排查,因此我们用万用表是可以做到查漏电、测通断、分辨零火线的。
我以上讲的是对于一些普通单相线路且功率不是太大的用电器具中所采用的方法。那么对于功率比较大的动力线路场合,由于电压高电流大,这时要用万用表查故障可以用电流法检测,只不过比较麻烦,需要把万用表串在所怀疑漏电的支路中,并且在高电压和大电流下操作极不安全,我们在查这样的场合漏电故障时,一般都是使用兆欧表测量对地电阻值是否在合理的范围内。特别是对于电动机这样的动力设备更是如此,一般电动机的绝缘电阻不得小于0.5兆欧,如果小于这个值的话就说明电机漏电了。
|
|