导线线径的选择是有规定的,一般都是按照负荷电流的大小来选择合适的导线,线径选择过粗,未免有些浪费,当然土豪除外。选择过细,导不开电流,容易造成设备故障,甚至还会引发火灾,得不偿失。 题主提出的1.5mm2、2.5mm2、4.0mm2的导线,能承受多大功率?这个问题有点模糊,不知道你用的是什么导线,是铜芯线还是铝芯线?相同截面积的铜芯线和铝芯线,由于电阻率不同,其导流量也是不一样的。在同截面的情况下,铜芯线的导流量要比铝芯线高一个级别,也就是说1.5mm2的铜线载流量和2.5mm2铝线的载流量相同,以此类推。另外,导线的载流量还要受到自身结构的特点和环境因素的制约。自身结构主要是电缆的芯数不同,载流量也会不一样,单股的比两股的好,两股的还比三股的强。环境因素主要包括环境的温度、导线敷设方式以及线路的远近等等。环境温度高、穿管敷设和距离过远,其载流量都会大打折扣。 要想知道不同截面积导线的载流量是多少,有两个方法,一个是通过书籍或上网查找资料;另一个是根据经验推算。 网上的资料比较精确一点,如下图:
如果凭经验的话,主要是靠口诀来大概测算,导线截面积载流量口诀如下: 十下五,百上二; 二五、三五四三界; 七零、九五二倍半; 穿管温度八九折; 裸线加一半; 铜线升级算 根据上面的口诀,结合题意大概讲解一下: 口诀表里所说的“十下五”,就是说10mm2以下的导线载流量乘以五,1.5、2.5、4.0都是10mm2以下的数值,它们乘以五以后的载流量分别是7.5A、12.5A、20A。咱们再看一下口诀的最后一句“铜线升级算”,意思是以上所得的载流量都是按照铝线来计算的,铜线的载流量在铝线的基础上要升一级,1.5mm2的铝线载流量为7.5A,相当于1mm2铜线的载流量。 回归正题如果题主用的是铜芯线,1.5mm2、2.5mm2、4.0mm2的载流量分别为12.5A、20A、30A,倘若用在220v电路中,阻性负载(如电炉、电饭锅等), 对应数值大约可以带2.5kw、4.5kw、6.5kw左右;感性负载(洗衣机、电风扇等)可以带2kw、4kw和6kw的设备。 如果是380v的三相设备,阻性负载大约分别可以带8kw、13kw和20kw的左右的设备;电动机可以带6kw、10kw、15kw左右。 |