电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2734|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西门子S120逆变器报F30021故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-10-27 18:02:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     生产运行中一个从辊电机报F30021故障,拆除电机线摇表测量电机未接地未有糊味,随之拆除电缆测量,未接地。怀疑是CIB板误报引起的(前期坏了很多),更换CIM后开机启动还是报F30021。拆除电机线准备更换电机,发现一相引线中的一根烧断(开始没发现是因为两根用黄腊管套在一起),引线恢复后还是报F30021故障。更换电机后运行正常。
拆开电机发现一个硅钢槽口一漆包线放电
西门子S120逆变器报F30021故障

      绕组漆包线对硅钢片放电,可能原因是电机之前缺相导致主从电机一段时间电流大,发热(槽内的绝缘纸老化严重,缺失)导致此处薄弱。发生放电现象,所以第一次报接地故障用摇表没有测量出来,再次启动后这个点又发生放电,才发现的问题。
      电机引线损坏的原因:拆除电机时发现引线一相烧断,但是看情况已经很长时间。腐蚀发热老化,或者前期电流大,近期疏于检查。由于此电机电机属于从辊电机,主电机实际电流限幅给定。如果是非主从控制,一相引线烧断,必然会导致三相电流不平衡,两相大电流,一相小电流,功率达不到,电流就可以发现了
      从电机,有限幅,所以两相电流并不大,出力小了,所以一周前主电机电流升高。当时并没有考虑到此问题,以为是工艺调整的问题。
      通过此问题,也是意识到了问题,电机温度控制在合理的范围之内,环境问题40以下,电机负荷80%以下,或者逐步更换国内国际名牌电机、目前电流基本在95%以上,夏天环境温度到了45度。
      主从控制的电机,主电机电流升高,需要测量一下从辊电机的三相电流是否平衡。预防引线损坏了,从电机出力小导致主电机出力大。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-29 13:22

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表