只能这样说,空开正常功能没影响,有可能下一个电工会被电死。大家都遵守规则玩,结果偏偏一个违反规则玩,这是要出人命的。
空开输入输出接反,正常使用无影响,但不符合规范。任何人安装、维修,验收低压电器必须严格执行《低压用户电气安装规置》。违反《低压用户电气安装规置》,尤其给后续的检修人员带来隐患,检修员人身安全得不到保障。根据空开的基本原理可以,空开的进出线反接对其基本功能没影响,保护功能正常使用。可接线不按照规则接,安全问题就凸显出来,维修人员很有可能发生触电事故。
例如图中的1p空开,正装时上方接线端接电源进,下方的接电源出。通常空开的静触头所在的端子接电源进线,动触点所在位置的端子接电源出线。有次遇到不知道谁把一个空开反装,此时动触点所在位置接地是电源进进线,静触头所在位置接电源出线。
不仔细看,固定思维是把柄超上开关闭合,反之断电。于是把把柄朝下误认为断电,结果一台电动阀门好久没有用需要拆掉,找到空开看到把柄朝上,于是给它拨下,认为断电了,结果拆220V电动阀门控制器电源线时电的我不行,回头一看空开反装,心里顿时不愉快了。
所以说,空开的电源进出线端子反馈接不影响空开的正常工作,但是很容易导致维修人员的误判,这是对工作的不负责,对别人的生命安全不负责。
|
|