工地电死人了,老板有什么责任电工有什么责任

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-10-21 17:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就简单的说。就工地电死人有没有责任无法确定责任的。要看情况。
总的来说,工地出现伤亡事故。第一责任人是项目经理,第二是安全员。接着才轮到你。但是也要看具体情况。比如电箱的漏保等器件是否功能完好。是否有每天的巡查记录。电缆是否完好有无破损。电缆架设是否符合安全规范。是否有私拉乱接电缆情况。发生事故的电箱或者电缆是否符合安全使用规范等等,这些都能决定你的责任大小。如果存在上述情况。而项目部和安全员对你有过整改通知,而你没有及时整改,那你的责任就大了,如果存在用电安全隐患,而项目部和安全员未能发现要求整改,那安全员的责任就大了。有人替你背锅。如果是工人违规用电,而在电器设备完好且符合安全规范的情况下发生事故,基本就没你什么事。因为这是项目部管理责任,比如生活区工人私拉乱接电线出事。
还有施工队进场,项目部会有安全培训和安全交底的,包括用电规范要求。这方面出事,你问题也不大
不过实际情况中,一旦发生电气事故。多少你都脱不了干系。因为工地电工在工地施工中,需要在现场巡查的,要及时发现电气安全隐患和工人的违规操作并及时制止和整改。工地所有用电设备,平时都需要电工进行每周一次的绝缘测试,电箱漏保也需要每天进行检测动作。一旦发生电气伤亡事故。肯定都与电器元件失效,电缆破损漏电,私拉乱接电缆,违规用电,用电设备故障,工人违规用电等等情况有关。你说你能完全脱的了干系?
我在工地项目部做了十年的现场电工,可以说,你不可能在施工现场做到完全的标准规范布电的。无论电箱电缆,都要根据施工进度不停的变化,你不可能做到所有电箱电缆都去做架空,深埋和穿管。那些满现场的移动开关箱。到处拖来拖去,随时可能发生随机故障。你都无法控制。
不过,也不用太担心。工人发生伤亡事故,无论是电气还是别的事故,终究是项目部花钱摆平。因为如果你负责任了。项目经理和安全员更跑不掉。所以,不用太担心,总有高个子替你顶着的。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-10-21 17:10:18 | 只看该作者
先看看法律规定:

《刑法》第134条:工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的职工,由于不服管理、违反规章制度。或者强令工人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处三年以上七年以下有期徒刑。

第135条:工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的劳动安全设施不符合国家规定,经有关部门或者单位职工提出后,对事故隐患仍不采取措施。

因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,对直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处三年以上七年以下有期徒刑。

作为电工,应当是对于电器作业规章制度有比较熟悉的了解,如果违反相关制度,造成死亡一人以上,或者重伤三人以上的;直接经济损失一百万元以上的;或者造成其他严重后果的情形,就属于应当追究刑事责任的范畴。

以下举例说明:

1、电工维修时没有悬挂“有人工作禁止合闸”警示牌,致使有人无意中合闸,结果正在维修的工人两人触电身亡。

2、违反电工操作规程,擅自用一线一地线路照明,结果使解手的工友触电身亡。

3、上级安全检查,查处安全隐患若干,已经通知电工,电工不及时整改,造成工人触电身亡。

4、电工维修时,未及时告知相关岗位,结果合闸时设备启动将工友压死。

等等。