电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3886|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

西门子S120报故障F07453 F07452

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-10-16 16:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F07452 (A) 位置环 : 跟随误差过大
         原因: 位置设定值和位置实际值的差值 (跟随差动态模式,r2563)大于公差 (p2546)。
        - 超出驱动的转矩或加速能力。- 位置测量系统出错。- 位置控制方向不对。- 机械装置卡死。
F07453 位置环:位置实际值处理出错
        原因: 在位置实际值处理期间出现故障。处理: 检查用于位置实际值处理的编码器。参见: p2502 (LR 编码器指定 ) - 运行速度过高或位置设定值差值过大。处理: 检查并消除原因。

打电话西门子技术支持;7452与7453是两个不同的故障,
7452一般是由机械卡阻造成的,或者编码器及联轴节问题。7452没有实际意义,可以屏蔽掉,用参数p2546[0...n] LR 动态跟随误差监控公差 / 动态监控公差=屏蔽。
       设置动态跟随误差监控的公差。如果动态跟随误差 (r2563) 超过所设置的公差,则会输出一个相应的故障。
       值 = 0 --> 动态跟随误差监控禁用。原值=5000目前改为0

7453是编码器的实际值反馈对于驱动器来说变化太大,数值不能够识别,比如本来10 10 的写入突然写了40000。一般就是编码器本身或者电缆的问题。

这两个故障不定时的出现,有时一个班就报两次,有时两天来一次,一直以为是机械的问题,因为生产中那个地方太热进不去,所以一直没有处理、
使用环境温度大约70摄氏度。编码器接线没问题。停机更换了编码器正常。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-10-16 16:48:14 | 只看该作者
F7453是编码器位置处理值报错,可能原因:
1、编码器信号受到电磁干扰,检查设备接地,屏蔽电缆是否接地等。
2、编码器信号接口问题,例如插头焊点接触不良。
3、编码器电缆损坏。
4、编码器本身损坏。

回复 支持 反对