F07452 (A) 位置环 : 跟随误差过大
原因: 位置设定值和位置实际值的差值 (跟随差动态模式,r2563)大于公差 (p2546)。
- 超出驱动的转矩或加速能力。- 位置测量系统出错。- 位置控制方向不对。- 机械装置卡死。
F07453 位置环:位置实际值处理出错
原因: 在位置实际值处理期间出现故障。处理: 检查用于位置实际值处理的编码器。参见: p2502 (LR 编码器指定 ) - 运行速度过高或位置设定值差值过大。处理: 检查并消除原因。
打电话西门子技术支持;7452与7453是两个不同的故障,
7452一般是由机械卡阻造成的,或者编码器及联轴节问题。7452没有实际意义,可以屏蔽掉,用参数p2546[0...n] LR 动态跟随误差监控公差 / 动态监控公差=屏蔽。
设置动态跟随误差监控的公差。如果动态跟随误差 (r2563) 超过所设置的公差,则会输出一个相应的故障。
值 = 0 --> 动态跟随误差监控禁用。原值=5000目前改为0
7453是编码器的实际值反馈对于驱动器来说变化太大,数值不能够识别,比如本来10 10 的写入突然写了40000。一般就是编码器本身或者电缆的问题。
这两个故障不定时的出现,有时一个班就报两次,有时两天来一次,一直以为是机械的问题,因为生产中那个地方太热进不去,所以一直没有处理、
使用环境温度大约70摄氏度。编码器接线没问题。停机更换了编码器正常。
|
|