6平方毫米的铜线能带承受多少千瓦电流?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-10-4 07:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据6平方毫米硬铜线的安全截流量来判断

1、若是单相用电器具

我们假设进户线用的是6平方毫米硬铜线,对于这么粗的硬铜线它的安全截流量应该在32A到40A之间,对于店内总功率是18KW的负载来说如果单相电器,并且是感性负载的话,对于1KW的单相负载需要5.6A;若是电阻性负载,1KW的工作电流也应该在4.5A。

这样以来18KW的负载需要的工作电流应该是将达到90A的电流,这样的话是远超过6平方毫米硬铜线安全截流量的。

根据我们电器的工作制来说,在工作时店里的电器不可能是同时打开的,如果不想改变线路的话,在平时要分配好各个电器的使用数量,使电器开动的总功率数不超过导线的安全截流量就可以了。比如可以错开各个电器的开动时间,每个时间段只开7KW到8KW就可以了,做好合理分配用6平方毫米硬铜线也是可以的。如果想多开一些电器,可以把电线改为10平方毫米的硬铜线就行了;如果不怕浪费,需要18KW的电器全开,那么可以选用16平方毫米的硬铜线,因为这种规格的硬铜线,它的安全截流量是91A,这些18KW的电器安全截流量也就是90A,完全符合。

2、若是三相用电器具

我们假设,如果是三相的用电器具,那么对于三相的用电器具1KW的工作电流是2A左右,那么总功率是18KW的电器它的总工作电流是36A,没有超过40A的安全截流量。所以用6平方毫米硬铜线是完全可以带动18KW电器的,况且这18KW的电器并不一定是同时运行。