|
安全继电器顾名思义,就是可以保障安全的继电器。当故障发生时能够做出相应的动作,具有强制导向接点结构,内部接点熔结时能保证多个接点不会同时处于导通状态;保证机器停止在安全状态下,并且在故障未被确认之前或设备重新上电后不能够重新启动。
安全继电器标准接线示例如图所示。S1为急停按钮,S2为上电按钮,工作时要先按下S2上电按钮,继电器K1、K2得电动作驱动KM1、KM2,这时如果plc有相应的输出动作,KM1、KM2的主触点使得电动机M得电动作。同时41、42引脚将安全继电器的工作信号送至PLC,PLC可以此判断是否需要执行紧急停车功能;当发生安全事故时,按下S1急停按钮,两个常闭触点只要有一个断开就会切断K1或K2继电器。那么将会切断KM1、KM2的线圈供电,最终使得电动机M停转,达到紧急停车的目的。如果这时将S1急停按钮复位,KM1、KM2也不会得电动作,因为需要再次按下S2上电按钮才会再次启动。具体原理如图5所示。我们安全继电器的原理和上面所述第4种方式一样,还有着结构紧凑,接线简洁、方便应用的优点。
图 安全继电器标准接线示例
实际使用中驱动部分可以根据自己的需求进行改变。
|
|