电容器容量选配对电源的影响较大,这就要求设计人员在使用电力电容器补偿时,既不能过大,也不能过小。过大的标称电容会使电路的电压升高太大,容易烧坏用电设备。安装双向无功电度表进行试验,可以帮助我们发现电容容量过补或欠补的问题。为保证电网运行及供电质量,应选配多少容量的电容器就显得非常重要。
电力电容器容量的选配应按照以下要求。
①对于就地补偿来讲,电动机的空载电流乘以额定电压就是所需要补偿的容量。
②根喝负载的总容量或根据变压器容量的60%,计算电容器选配的所需容量。
③根据实际负载高峰值的80%,计算电容器选配的所需容量。
第②、③点要根据实际情况,用户控制柜的情况不同会有不同的对待处理。经济效益好,是否是三班24小时不停运行,或两班、一班运行, 这些都有不同用电状态,需不同的处理补偿方式。
电力电容器容量按照公式:Qc=S(sinθ1-cosθ1×tanθ)进行计算。
例:某设备总功率为100kW,求功率因数从0.7提高到0.95时所需多大电容补偿量?
总功率为100kW,视在功率:S=P/cosθ=100/0.7≈143kVA
查函数表得:cosθ1=0.7时,sinθ1=0.71;cosθ2=0.95时,sinθ2=0.32,tanθ=0.35。
Qc=S(sinθ1-cosθ1×tanθ)=143×(0.71-0.7×0.35)≈67kVA
选用电力电容器补偿时,还应考虑变压器的损耗,因为变压器运行时也消耗无功。一般在变压器补偿方面最大补偿到25kVar,最小补偿到1kVar。这要根据变压器的容量大小、是否是节能型而定。
电流不稳定会对电容器存在致命危害。因此对一些有如行车、起吊设备或启动频繁的设备的企业,必须选用抗冲击的专用电力电容器。 |
|