首先要对家里的供电情况进行一下评估,最简单的方式就是万用表测量空载电压和带载电压。所谓空载电压是指空调不通电时的家里电压。这会有两种情况:一是电压很低,比如大幅低于200Ⅴ。二是电压能达到200Ⅴ以上属正常范围。
然后再作一下带负荷测量,打开空调开关观察一下电压变化。若原来电压很低,接通空调后电压不变或变化很小,是可以通过安装稳压器来解决的。如果空载电压基本正常,但接通空调后电压被大幅拉低而导致空调不能启动,安装稳压器是没有效果的,需要从供电线路上找问题。
因为电器功率一定的情况下,在一定范围内功率始终是电流和电压二者的乘积。比如2200w的空调在220v供电时电流10A,当电压降至200v电流就会上升到11A,电压越低电流越大。
如果是由自家空调的电流导致电压降低,比如家里电压为200Ⅴ,带负载时电压骤降至180Ⅴ以下,造成空调不启动。使用调压器后需要更大的电流才能滿足升压的需要,这会导致电压进一步降低而无法完成升压。这种情况下使用调压器是没有用的。
另一种情况是尽管家里电压很低,但带负荷以后电压基本不变,说明电源有能力输出更大电流,这时使用稳压器是没有问题的。做这种带负荷实验最好用功率接近的电热壶或电暖气,因为有的空调在电压过低时会进入保护状态,无法进行判断。
|
|