可编程逻辑控制器是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统,简称plc
它采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。
目前在自动化生产线,PLC的应用已经非常普便。虽然PLC非常稳定可靠,可随着使用年限的增加,它也会出现各种各样的故障。比如不显示、无输出、通电无反应、不受控制、等故障现象。
那么我们碰上故障PLC该怎么办呢?
下面我们一起来学习一例:通电后指示灯不显示,无反应的故障解决办法。
近日接修一台三菱plc,型号为FX3U-80M
在用数字万用表的蜂鸣二极管档位测量电源输入端子L、N和DC24V输出端子没有短路的情况下,我们给PLC接入AC220V电压,观察PLC的指示灯状态,以便确认故障现象。
经过查看,PLC指示灯没有任何反应,全部不亮!使用万用表电压档测量DC24V输出端子无电压输出。初步判断为开关电源损坏!
在拆开之后,为了验证我们的判断,我们对开关电源单独通电,结果DC24V和DC5V都正常了。那么就说明我们原先的判断是错误的,证明故障不在开关电源,而是其他部位。
下面我们对中间这块输入输出板进行检测:
这块电路板负责输入信号和输出信号的传递功能。使用万用表对这块电路板进行检测,当我们检测到DC5V的对地阻值时,发现DC5V严重短路,万用表蜂鸣档显示000!证明DC5V对地严重短路。
经过给DC5V单独加电测量和判断后,我们最终找到了造成此次故障的罪魁祸首----贴片电容。如下图所示:
PLC不显示 通电无反应怎么办?
在更换一只新品贴片电容后,再次测量DC5V的对地阻值,阻值恢复到了正常值。随后将PLC组装好,通入AC220V电源,测量DC24V输出正常。PLC的PWR和RUN状态指示灯也显示正常了,正常状态如下图:
PLC不显示 通电无反应怎么办?
至此不显示故障修复。
总结:PLC通电无反应,无显示,不一定是开关电源损坏引起,也许是其他问题!在本例中的PLC故障原因为驱动板DC5V短路,造成开关电源保护,进而引起PLC在通电后无任何反应。所以我们在学习维修技术的过程中,不但要学好基础知识,还要结合实际情况,举一反三,把学到的知识融会贯通,我相信你也可以做到的!加油!