电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2366|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

安装有多级串联漏电断路器的配电柜总是跳总漏电断路器的原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-9-15 17:43:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

电工在日常运行维护中,经常可以接触到配有多级串联漏电断路器的各型配电柜,能引起断路器跳闸的原因有多种,本文针对安装有多级串联漏电断路器的配电柜总是跳总漏电断路器的原因归纳出以下两点加以解释:

1、总漏电断路器与分漏电断路器之间的线路发生漏电。

因此漏电部位发生与分漏电断路器的上端线路,发生漏电时,与分漏电断路器无关,自然只会跳总漏电断路器。

2、总漏电断路器和分漏电断路器额定剩余动作电流大小设置倒置。

工业用大容量漏电断路器为适应于不同需要,额定剩余动作电流的大小范围提供有档位可调,一般有100mA、200mA、300mA、500mA 这几档以供选择。

安装有多级串联漏电断路器的配电柜总是跳总漏电断路器的原因

如果总漏电断路器额定剩余动作电流设置小于分漏电断路器,例如总漏电断路器设置为100mA,分漏电断路器设置为300或500mA,这时即使分漏电断路器后面的线路发生漏电,只要漏电流小于300mA,也仅能驱使总漏电断路器发生保护动作跳闸。

安装有多级串联漏电断路器的配电柜总是跳总漏电断路器的原因

工业应用场合,应尽量避免总空气断路器用漏电断路器代替,否则一旦任意位置的部位发生漏电,将会使整个车间甚至整条生产线大面积停电,这种停电事故,对于某些生产环节是致命的,应当尽量避免。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-9-21 19:13:40 | 只看该作者
学习到了,尽量避免用漏电断路器代替空气断路器

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 03:02

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表