漏保跳闸,主要有两个原因:负载短路或者是漏电。短路就不要说了,有很大的声光电现象,很容易发现。
有些时候,电缆的接头过热烧蚀了,受潮以后会造成对地漏电。如果电源开关不是漏电断路器 ,轻微的单相对地漏电不足以使得空气开关跳闸,所以供电还能持续。但是这是带病运行状态了,一旦发现这种情况,必须尽快找到漏电地点加以处理,防患于未然。
我曾经在一家个体工厂发现过一次这样的故障。厂子里的设备能正常运行,但是厂房的金属立柱以及别的金属构件上有电。氖管电笔测试发亮。
配电室到车间的电缆是四芯铝线电缆,敷设在架空的金属桥架内。敷设距离较长,有接头。检查此处,发现一相接头的绝缘层已经烧糊,接头对电缆桥架放电,接地点的金属都烧的发红了。
接头是用液压钳压上的铜铝接线端子,然后用螺栓接合,估计是用电电流较大,这个接头做的有缺陷,所以发热,最终导致绝缘失效。现在有用于电缆接头的铝管或者铜管 ,这种接法比用螺栓把两个接线端子接合更可靠。
还有一种可能是上下两级的漏电断路器的漏电动作电流设置的不一样,这个只要看看开关上的铭牌就很容易弄清楚的。
理论总是要结合实际。尽管线路的敷设有各种各样的标准,实际上有些小公司还是存在着很多用电安全隐患。电线东拉西扯,开关裸露……。小公司要养一个专业的电工,一年要好几万块钱的费用,确实是一笔不小的开支。建议不打算请专业电工的老板们雇一个兼职的专业电工,让他时常检查厂里的用电安全情况。这样花不了多少钱,安全保障有了很大提高。
|
|