在我国,通用系列电机按照功率分界,3 kW及以下功率电机为星接,3 kW以上规定为角接;YVF变频系列电机45kW及以下功率电机采用星接,45 kW以上为角接;而对于YZ、YZR、YZP等系列起重冶金电机,则采用星接。所有这些都是异步电机定子接法的惯例,客户和生产厂家也可以按照实际需求进行调整。以上规定实际上反映出选星接还是角接真有点讲究,种类不同或用途不同,接法的选择各异。 三相电机接法如何确定? 通用系列电机因电网容量的限制,通常须限制电机的起动电流,3 kW及以下功率电机电流基值小,起动电流的大小不足以对电网造成冲击,星接有助于阻滞不对称电流和谐波电流的流通,故而规定星接;4 kW及以上电机的起动电流开始对电网产生影响,功率越大,对电网冲击越大,不得不采用降压起动方式以降低起动电流,而角接电机可实现星三角转换降压起动,6接线柱出线方式的通用系列电机很容易实现,简单经济。 变频 电源驱动电机的起动过程实际上为软起动,起动电流不会超过额定电流的二倍( 变频器容量限制),起动对电网没有影响,故而45kW及以下功率电机均采用星接;对于YZ、YZR、YZP等系列起重冶金电机,电机的运行可靠性是放在第一位的,星接最为理想;永磁电机必须采用星接,为的是消除永磁体建立的磁场中谐波磁场感应的电流。高压电机大部分采用星接,出于安全和可靠性的因素要多一些。 接法选择问题解决了,相应接法下的相电压、线电压和相电流、线电流同样令人头晕。 三角形接法 星形接法 接法错误的后果 对于双电压运行电机,定子需要六个出线端,高电压时采用星接,低压时采用角接。如果没有客户的特殊要求,建议电机生产厂家采用星接法出厂,预防客户施压不合适造成电机烧毁。 电机三角形接法和星形接法区别 异步电机因其结构简单、价格便宜、可靠性高等优点被广泛应用。但在起动过程中起动电流较大,所以容量大的 电动机必须采取一定的方式起动,星——三角形换接起动就是一种简单方便的降压起动方式。星三角起动可通过手动和自动操作控制方式实现。 对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式 异步电动机来说,如果在起动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低起动电流,减轻它对电网的冲击。这样的起动方式称为星三角减压起动,或简称为星三角起动(Y-Δ起动)。 星形接法由于起输出功率小,常用于小功率,大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法;一般3KW以下的三相电动机是星形接法,以上的三相电动机是用三角形接法。 假设供电电源不变。 Y接时,线电压施加在两个绕组至上,两个绕组的电压相位呈120°,这样,单个绕组承受的电压为线电压的根号3分之一。绕组电压较低,绕组电流相应较小。 △接时,线电压施加在单个绕组上,绕组承受了全部的线电压。绕组电压较高,绕组电流相应较大。 Y接时,绕组电流(相电流)等于线电流,又由于绕组电流较小,因此,相电流较小。 △接时,线电流分别流向两个绕组,电流相位差为120°,绕组相电流为线电流的根号3分之一,又由于绕组相电流较大,因此,线电流更大。 有些电机既可以Y接,也可以△接,一种重要用途就是用于Y/△启动,也就是正常运行时,应该采用△接,那么启动时,采用Y接,这样,绕组上的电压相对较低,可以减小启动电流,启动后,转为△接,电机绕组在正常电压下正常运行。 当然,既然可以用两种连接方式,那么,两种方式下都可正常运行,但是,不同接法时,电机的额定电压是不同的。 比如说,△接时,对应额定电压(线电压也是相电压)为380V,那么Y接时,对应额定电压(线电压)380V*根号3≈660V。 也可以这样理解,电机真正关注的是施加在绕组上的电压,对于同一台电机,不论你采用哪种接法,正常运行时,绕组电压不能变。对于Y/△启动,启动时,绕组电压低于额定的绕组电压,所以可以减小启动电流。 三角形接线时,三相电机每一个绕组承受线电压(380V),而星形接线时,电机每一承受相电压(220V)。在电机功率相同的情况,角线电机的绕组电流较星接电机电流小。 当电机接成Y型运行时起动转矩仅是三角形接法的一半,但电流仅仅是三角形起动的三分之一左右。三角形起动时电流是额定电流的4-7倍,但转矩大。转速是一样的,但转矩不一样。 |