90KW三相电机用180A的断路器能直接起动吗?
答:90KW三相交流电动机用180A的断路器不能直接起动。即便是变压器容量足够大条件下也不推荐使用这种做法;因为你的变压器输出的至断路器,再至三相交流电动机的导线截面积,不可能大的240mm2,
90KW三相电机用180A的断路器能直接起动吗?
常用的380低压90KW三相交流电动机,无论是多少极的电机,其额定工作电流都差不多为180A;而这样大功率的交流电动机的启动电流是额定电流的5~7倍,那么我们选择5倍启动情况下它的电流值为180×5=900A;
180A断路器内部结构的过流保护脱口装置在额定值180A,超过非常短时间,它发热会自动脱口为断开状态。
最好推荐使用
星三角转换启动,将三角形运行绕组,在启动时变成星形联结,降低电动机的绕组线圈电压(电压降低了,其电流小了根号3倍),而这种星三角转换启动装置的价格也不贵,主要是要电气设备能够满足安全用电和人身安全。