中性点不接地系统仅仅指矿山、冶金、应急电源和医院手术室等特殊行业的供电系统,根据国际标准IEC60364,IT第一个字母的 I 表示电源端与地的关系,就是说低压带电导体与大地的绝缘状态或者由一点高阻抗电阻接地: T 表示电源端有一点直接接地;
运用 IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。在中性点不接地的系统中,当发生一相接地,此时的电流为非故障相对地的电容性电流,其电流值很小,外露导体导电部分的电压不超过50V;且站在地面上的工作人员又触及到另一相时,那么人体所承受的电压将为相电压的/3倍,即线电压值。
在中性点不接地的系统中,当发生一相接地时,由于接地电流很小,系统中的继电保护不能迅速动作切断电源,很不安全。
在中性点不接地的系统中一相接地时将使另外两相的对地电压升高到线电压。但是,中性点不接地也有好处。第一,一相接地往往是瞬时的,能自动消除,在中性点不接地的系统中,就不会跳闸而发生停电事故;第二,一相接地故障可以允许短时存在,这样便于寻找故障和修复。
即便是IT系统,最终电气设备也必须安装安全用电的保护接地,其接地装置的电阻值要符合标准值;保护接地就是将电气设备的金属外壳或金属支架等与接地装置连接,使电气设备不带电部分与大地保持相同的电位(大地的电位在正常时等于零),从而有效地防止触电事故的发生,保障人身安全,其原理如下图所示。
它适用于电源中性点不接地的低压电网。
最终单相接地故障电流都流入了大地而结束了,再也没有去处了,这是因为大地是一个无穷大的散流体,所谓无穷大是相对电压、电流而言。无论多高的电压,多大的电流,都不能改变大地始终保持零电位的特性。
由于 IT 系统的不利因素使它的应用受到限制。在我国由于不了解 IT 系统,除在矿井、冶金企业以及有些局部范围内采用 IT 系统外,在建筑物电气装置配电中几乎不采用 IT 系统。
一些维持病人生命的电气医疗设备, 例如心肺系统体外循环设备, 如果中断供电将很快导致病人生命危险, 不间断供电可靠性高的 IT 系统可避免这一危险。
如果线路距离太长,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。
|
|