既然中性点不接地,变压器中性点没有引出线,那么故障点和中性点如何构成回路呢?我想,可能会有两种情况: 第一种情况:配电箱一相接地你所说的单相接地短路,我估计是配电箱某一相发生接地故障,而这个配电箱做的是局部接地,没有和变压器中性点构成回路。这个接地是为了保护人身安全才设置的,当单相发生接地故障的时候,漏电保护器便会跳闸动作,可以避免发生触电事故。
第二种情况:电缆单相接地前提已经说了,在中性点不接地系统中,大地与变压器中性点之间没有电气连接,但输电线路、线缆就不同了,三相线路的任何一相与大地之间存在一定的电容场,当一相发生接地故障时,就会出现短路电流,所以会误以为与变压器中性点产生回路。
|