电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2810|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

变频器维修时如何判断IGBT模块故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-9-3 11:19:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

变频器维修时如何判断IGBT模块故障方法:在变频器的直流储能电容与三相IGBT之间的断开点连接两只25 W、220 V电压供电的灯泡检测IGBT故障。在实际工作中,此电路部分一般为连接铜排或快熔,把连接铜牌和快熔去掉,将三相逆变IGBT正电源与直流储能电容之间断开,把灯泡接在两点之间即可。具体的电路的IGBT检测方法接线如下图所示。其工作原理是当逆变电路出现问题的时候,灯泡有限流作用,保护逆变模块。

变频器维修时如何判断IGBT模块故障

变频器维修时如何判断IGBT模块故障情形一:上电灯泡发亮但变频器不运行。该情形可以说明三只逆变模块中至少有一相上下桥IGBT被击穿或漏电了。在变频器低电压时这种情况偶尔会表现出来,但接上直流540 V高压时,会出现较大的漏电流,表明模块内部绝缘有问题。出现此种变频器维修问题我们可以将单只IGBT逐一拆除,如果拆到哪一相的IGBT灯泡不亮了,就表明该相IGBT出现损坏。将相关损坏的IGBT模块进行更换即可。

变频器维修时如何判断IGBT模块故障情形二:变频器通电后没有问题,但是一但运行灯泡就亮起,并且灯泡的亮度随频率的变化而变化。出现此种变频器维修故障的表现形式则说明三相IGBT模块中出现了一相上桥或下桥损坏的情况,比如说,假设U相上桥V1收到触发激励信号而饱和导通,已经损坏的U相下桥V2与已经饱和导通的V1就形成了电源短路,故而发光。

变频器维修时如何判断IGBT模块故障情形三:变频器上电运行时灯泡都不亮,且三相输出的电压不平衡。出现此种变频器维修IGBT故障的形式则说明某相IGBT内部开路,造成导通内阻增大,接近开路状态。若发现此种变频器维修问题可根据以下方式进行检测:利用万用表的直流档测量三相输出与地或进线零线间的电压,正常情形下直流几乎为零,若是发现直流电压说明其中某相上下桥的一个桥导通不良,导致输出的正负半波不对称;测量三相输出与直流母线电压的正负端,正常情形下均分直流母线电压,若是出现某相测量的时候大于母线电压的1/2,或直接接近母线电压,表明此相IGBT半桥导通不良。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-29 09:06

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表