10kv线路线损计算方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-8-28 09:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10KV线路线损是指线路上损耗的功率,计算公式P0=I^2 * R * 3 (W)
I 线路电流( A)
R 线路电阻(欧姆/相)
3 三相
导线电阻:R=导线电阻率*长度(米)/导线截面,铜线电阻率:0.0172,铝线:0.0283,电压降:U=导线电阻*导线负载电流。
10kv高压线路的线损怎么算?
用10KV出线电量作为供电量,台区总表作为售电量来求得。
根据线路长度计算导线线阻,以负载电流计算求出电压降:U=RI,求出每根线损耗功率:P=U*U/R
10kv电压线路线损率的范围是多少?另外,线损率会出现负数?
线损率“率”永远都是小于1!所以不会出现负数(大于1)。电工技术之家
如果有,那不正常,那个数也无价值。有可能出现的五种情况;
1.抄录不同步,2.错抄、估抄,3.查偷堵漏的追补电量,4.直驳用电的回收电量,5.计量装置的非正常误差等。
附1,综合线损率、高压线损率、低压线损率的区别?
高压线损率,多指10KV以上的线损;
低压线损率,多指380/220V的线损;
综合线损率,是指一个区域内总的线损。