测试二次回路绝缘电阻值,我们一般都是使用1000V兆欧表,使用方法如下: 水平放置兆欧表,测试前,将两只表笔短接,摇动摇把,观察表针是否在零位,若在零位,说明摇表正常。此时将红色表笔放置在被测设备的接线端子上,黑表笔放置在地线上,以每秒约两转的速度摇动摇把一分钟,读取表针读数。若没有1000V兆欧表,也可以使用500V的。
标准绝缘电阻值如下:- 运行中的二次回路,其绝缘电阻值不低于1MΩ
- 新投入的二次回路,在室内不低于20MΩ,室外不低于10MΩ
摇测的项目电流回路对地;电压回路对地;信号回路对地;直流回路对地;正极母线对跳闸回路以及各个回路之间的绝缘值。 测量时应该注意的问题- 必须断开需要测量回路的所有交、直流电源
- 断开与其它回路连接的所有导线
- 拆除被测电路的接地线
- 测量结束后,将所有的拆除点接好,恢复到原有的状态。
|