电力供电的IT系统各种短路故障,短路时电流电压各有什么特性?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-8-26 16:00:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电力供电的IT系统适用于用电环境较差的场所(如井下、化工厂、纺织厂等)和对不间断供电要求较高的电气设备的供电。IT系统中一般不设置中性线。适用于10千伏与低压3×380V三相三线制电网。见下图所示。
电力供电的IT系统各种短路故障,短路时电流电压各有什么特性?

它的IT方式供电系统的 I 表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。第二个字母T表示负载侧电气设备进行接地保护。
IT方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。运用IT方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,几乎短路不会造成线电压的变化,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。
但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作这是危险的。所以在用电设备的外壳还是要进行保护接地的,表并且要求接地电阻值为国家标准规定的≤4Ω;只有在供电距离不太长时才比较安全。这种供电方式在工地上很少见。