电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 13032|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

三相四线电表怎么接?三相四线智能电表接线图不带互感器和带互感器

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-8-19 16:46:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表。
三相四线电表怎么接?三相四线智能电表接线图不带互感器和带互感器
直接式三相电能表
直接式三相电能表的额定电流一般100A以下,根据端子的编号,1-4-7接ABC三相进线,3-6-9接ABC三相出线,最后10号端子接零线的进线和出线。直接式三相电能表的读数可以直接读取,这次的数值减去上次的数值,就是这段时间的用电量。
三相四线电表怎么接?三相四线智能电表接线图不带互感器和带互感器
互感器式三相电能表
电流互感器的三相电能表接线,根据端子的编号,1-4-7接三个互感器的S1端子,3-6-9接三个互感器的S2端子,3个S2短接一起接地。2-5-8接ABC三相电源,10号端子接零线进出线,ABC三相主电源从互感器的P1面穿过。
三相四线电表怎么接?三相四线智能电表接线图不带互感器和带互感器
电流互感器
电流互感器可以把大电流转换成小电流,类似于变压器。同时在穿心匝数为1匝时,一次侧电流和互感器的二次侧电流有一个电流比,如上图所示:400/5=80倍。三相电能表其实测量的是二次侧,所以最终的电能表读数,读取值要乘以80倍才是最终用电量。
例如电能表数值为100度(本次数值减去上次的读数),实际用电量应该是100X80=8000度。
穿心匝数为2匝时,倍率80/2=40倍
穿心匝数为4匝时,倍率80/4=20倍
所以带互感器的三相电能表,读数的时候一看穿心匝数二看电流比,正确的电流比就是电能表的倍率。