|
现象描述:电气信号干扰仪表信号,造成测量仪表信号波动,无法进行PID调节
现场接地:多年前我在山东的一个项目现场,电气间与仪表间挨着,电气间有多台380变频器设备带动的风机,电气柜柜体有主接地,电气与仪表plc之间有启停信号,电流信号和频率控制信号;仪表柜内有接地点,现场仪表柜内接地,现场不悬空的单端接地方式。
现象:当变频器启动运转时,与电气有交接信号的卡件出现信号高频波动,造成无法将PID调解回路控制在自动模式,自动模式时控制目标信号发散
分析原因;现场的电气接地点和仪表接地点不规范,仪表信号接地点的埋入深度不够,并且没有接入全场仪表接地点
处理方式:1、现场通过在仪表信号负端通过电容接入地信号,仪表信号不在波动,干扰消失;
2、现场部分信号增加安全隔离栅后,仪表控制信号不在波动,干扰消失。
|
|