空气开关和漏电开关能同时装吗?还有一个朋友在问,家里的总开用空气开关还是漏电开关好?在这里一并作答。

以前的漏电开关都不带短路保护的,也就是没有空气开关的功能。现在的漏电开关是二者合一,即有漏电保护功能,也有过载和短路保护功能。但是空气开关和漏电开关在使用上还是有区别的,特别是我们家用的更应该要讲究。常用的空气开关如下图。

空气开关和漏电开关能同时装吗?总开关用空气开关好还是漏电保护器好?

空气开关和漏电开关能同时装吗?

可以的。

总开关用空气开关好还是漏电保护器好?

用空气开关好。

家里的总开关最好用2P空气开关。插座的分路开关用2P漏电保护器,还有一些专线设备,比如冰箱,电热水器这些也要装漏电保护器。通常来说,照明电路用1P的空气开关就可以了,如果电箱空间足够,用2P的空气开关更好。

这样的安排和配置有以下好处。

空气开关主要监测线路或者电器有没有过载和短路。它的额定电流要和所有用电器的总电流相等或稍大。当发生过载或者短路的时候,空气开关就会跳闸保护。

漏电保护器最主要的作用和功能就是监测零线和火线的电流平衡。一旦出现漏电而且漏电电流达到动作值时就会跳闸保护,避免漏电对我们人体造成伤害。同时漏电保护器也有过载和短路的功能。

如果我们把漏电保护器作为总开关,只要稍有漏电就跳总闸,这样子就会给我们的生活带来很多不便。我们把它作为分路的开关,当某一路出现漏电时,不会影响到其他线路的正常使用,对我们检查维修也方便的多。

通常来说,短路电流都很大,甚至可以说无穷大。所以当我们家里面出现故障的时候,我们就可以根据总开关空气开关是否跳闸来判断是否漏电跳闸还是短路跳闸。因为漏电空气开关是不会跳闸的。

不管是空气开关还是漏电保护器都有它的额定工作电流,我们在选用的时候一定要恰当,过大或者过小都不好。过大了,失去保护的意义,过小了就容易出现频繁跳闸,麻烦不说,对设备也不好。

最后总结答案。在家庭用电中,空气开关和漏电保护器一定要同时使用,空气开关作为总开关,漏电保护器作为分路开关。