对照明系统(三相四线制)的几种故障进行了简单的分析,包括中性线断与未断时的单相短路故障、中性线断与未断时的单相断路故障情况下,各相负载电压的变化。如图所示,例如在照明系统中,A相线路短路时,若此时中性线未断,显然,短路电流会流经中性线,造成线路保护跳闸或熔断器熔丝烧断,而其余两相电压不受影响;若在中性线断开时发生A相线路短路,此时A相阻抗为零,也就是说A相上没有压降,电源端线直接接至中性点,此时中性点电压即为A相电压。
显然,此时B相负载所承受的电压为BN两点的电压,N点电压等于故障前A相电压,即B相负载所承受的电压实际上是BA两相的线电压,同理,C相负载所承受的电压实际上是CA两相的线电压,两相负载所承受的电压可能超过其额定电压,损坏电器,这是不允许的。
从上面的故障分析中,可以看出,照明负载三相不对称,必须采用三相四线制供电方式,且中性线上不允许接刀闸和熔断器。
|
|