供电距离超过300m采用高压还是低压柴油发电机组?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-8-16 16:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
供电距离超过300m采用高压还是低压柴油发电机组?
◆《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019内容
3.4.2当供电距离超过300m且采用增大线路截面积经济性较差时,柴油发电机组宜采用10KV及以上电压等级。
上海市《民用建筑电气防火设计规程》
第4.2.1条,规定当柴油发电机供电传输距离大于250m时,宜选用中压柴油发电机,供电传输距离大于400m时,应选用中压柴油发电机。
本条相关条文说明:由于高压柴油发电机设计的电气设备较多,影响系统可靠运行的因素也较多,因此在采用低压柴油发电机能满足要求应优先采用低压柴油机。

疑点分析
①考虑到通风、排烟、降噪、供油的需求,柴油发电机往往设置在建筑物外墙处,与变电所距离较远。特别是设置多座变电所时,同时需要考虑:柴油发电机供电的电压损失、保护灵敏度等要求。
②小编认为,在运营维护上,高压柴油发电机组更麻烦,且设计时还需考虑切换点位置,是在高压侧与正常高压电源切换(此条还需得到当地供电部门认可),还是设置专用的降压变压器降压后,在低压侧切换,也是比较容易纠结的点。
③如果不是特别需求,建议优先采用低压柴油发电机,如果供电距离实在太远,可以考虑分设柴油发电机房,或者调整供电电缆截面。