二级负荷是否可以单回路供电?
◆《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019内容
3.2.11 二级负荷的供电应符合下列要求:
当建筑物由双重电源供电,且两台变压器低压侧设有母联开关时,二级负荷可由任一段低压母线单回路供电。
3.2.7 大中型商场、超市营业厅、大开间办公室、交通候机/候车大厅及地下停车库等大面积场所的二级照明用电,应采用双重电源的两个低压回路交叉供电。

疑点分析
①3.2.11条主要是对供配电设计系统中,因为很多项目对二级负荷的供电方式把握的不够准确,经常等同于一级负荷,设计时存在系统设置偏高的的情况。明确了只要前提条件满足,二级负荷可以单回路供电。
②同样是二级负荷,第3.2.7条中对一些大空间区域照明确规定采用两个低压回路交叉供电,小编认为,一方面是考虑部分大型活动场所,有备用照明照度的需求(通常非消防备用照明照度不低于10%),另一方面也是从成本的角度考虑,可以省去ATS的费用,减少ATS的事故点,并区别于一级负荷的供电方式。
③新规附录A中负荷等级中,原属于一级负荷的一类高层的主要通道及楼梯间照明用电降为二级负荷,是否意味着这部分配电可以单回路供电?那么是否可以和普通照明插座合并单回路配电了呢?
经过进一步的分析得出:根据规范,同时供电的双重电源供配电系统中,其中一个电源中断供电时,另一个电源应能满足全部一级负荷及二级负荷的供电要求。也就是说,为了确保一个电源能满足全部一级负荷及二级负荷的供电要求,往往需要切除部分三级负荷,甚至全部三级负荷。空调用电和普通照明插座用电,由于容量较大,且配电集中,往往需要先被切除。若普通照明插座切断电源,走道照明就无法正常运行。所以从供电线路上,这部分负荷应与普通照明插座分开。
④结论:主要通道及楼梯间照明可以单回路供电,但不能与普通照明插座合并配电。