电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1998|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

三级消防负荷可以单电源供电吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-8-16 16:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
◆《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019内容:
3.2.12条三级负荷可采用单电源单回路供电。
13.7.4条建筑物(群) 的消防用电设备供电,应符合下列规定:
消防用电负荷等级为三级负荷时,消防设备电源可由一台变压器的一路低压回路供电或一路低压进线的一个专用分支回路供电。
◆《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)内容:
10.1.8 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
疑点分析
①新民规已经明确消防负荷为三级负荷时,消防设备可由一路电源供电。但《建筑设计防火规范》中10.1.8条,对于消防负荷要在其最末一级配电箱处设置自动切换装置,且为强制性条文。两本规范对于消防负荷的配电要求不一致。
②从设计的角度一般面对强条都会从严执行。
③考虑到如果用电负荷已被定义为三级负荷,整个建筑由一路市政供电,那么作为三级负荷的消防负荷,单电源供电似乎也说的通,毕竟建筑的重要性并不高。
④左右为难摆在我们面前,该如何选择?

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-4 15:02

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表