什么叫过载保护? 所谓过载保护,电流的路径始终是正常路径,还是假设用电设备为单相供电设备,这个电流路径始终都是相线到中性线。只是过载时的电流超过了这个用电设备或者配电线路正常时的工作电流,如果不加以切断保护,配电线路或者用电设备可能被损坏,所以需要保护。我们以最常见的微型断路器,既我们所说的空开,看看其过载保护的过程:
从这个动画,我们可以看到,当过载电流持续通过断路器时,断路器内的双金属片就会持续的非正常发热,当这个热量持续到一定时间时,就能使断路器内的双金属片膨胀足够距离,使断路器脱扣,切断电源,从而保护线路或者用电设备。这就是过载保护的过程。当然,要能保护到线路或用电设备,需要正确选择保护设备的额定电流,才能起到这个作用。 也许小伙伴会问,什么情况下回路会过载?我们还是以家庭用电为例,其实如果是普通的固定用电设备(如照明、冰箱等),在设计时单独为其设计回路,就会按照负载的电流选择导线,使用过程中是不会出现过载的。 但是有些情况就不一样,比如家里的插座回路,设计时是按照一般经验估算的电流选择的导体截面积,如果全屋所有都操作都插上大功率的用电设备进行工作,如加热器,是很可能会使线路过载,既超过电线的额定电流,如果长期以往,最终会损坏线缆的绝缘。 另外,还有种情况,就是用电设备为电机,电机负载发生了变化,变得很重或者堵转,比如洗衣机滚筒被卡住,启动后不能正常旋转,这时,电机电流就会很大,长期以往,会烧毁洗衣机内的电机。 过载保护与漏电保护的区别?- 从前面的讲解我们可以看出:过载与漏电的电流路径是不一样的;
- 保护对象是不同的,过载保护的对象是线路或者用电设备,漏电保护的对象是人;
- 时间是不一样的,过载保护的动作过程是比较长的,可能长达几个小时才动作,而漏电保护时间是极短的,一般都不会超过0.5s;
- 如果不设过载保护,线路绝缘可能损坏,可能使相线触碰到设备金属外壳,造成漏电。
|