cj20交流接触器加热保护器接线方法图解

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-8-5 20:38:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CJ20是一种应用比较多的交流接触器,它的系列产品其额定电流等级有6.3A、10A、16A、25A、40A、63A、100A、160A、250A、400A和600A等,63A及以上等级为船形动触桥,静触头利用型材,并安装有铁质引弧角;40A及以上等级可用于660V线路系统中;160A及600A等级还可以用于1140V线路系统中。
CJ20系列交流低压接触器符合IEC国际标准,其安装面积小,用料节省、抗熔焊能力强、电寿命高、吸合可靠,特别适用于电网电压波动范围大的场合,是一种较为理想的交流接触器
一般情况下,与CJ20系列低压交流配套的继电器选择JR36系列比较合适。见下图所示。交流接触器由电磁系统、触头系统、灭弧装置及底座组成。电磁系统由高强度漆包线绕制的吸合线圈、动铁芯、静铁芯和反作用弹簧等组成。
cj20交流接触器加热保护器接线方法图解
交流接触器触头系统分为三组主触头和数量不等的辅助触头组成;主触头提供电机及其他需要三相交流电的来源,转换成为其他机械能或热能。辅助触头提供自动控制的自锁及指示灯的小电流开与关的动作。常见常用的交流接触器线圈绕组的额定电压为24V、36V、110V、220V、380V。额定电压要与交流接触器线圈吸合线圈电压一样才行。
交流接触器输入端用1、3、5代表,一般交流接触器的输入端,为了安全起见,都是从断路器的输出下端引入的。输出则有2、4、6代表(输出端接热继电器的输入端,基本上是一一对应的接),再从热继电器的三个输出端接三相交流电机或者其他的三相交流负载(电加热管等)。见下图所示。
cj20交流接触器加热保护器接线方法图解

交流接触器在自动控制线路中利用接触器的一组常开触点组成自锁功能,也就是担任启动按钮的不要人长期按着的任务。自动控制回路要知道“启动、自身、停止”的三个流程,简称它们为“启、锁、停”。
热继电器是一种用于三相交流异步电动机的保护装置;不同生产厂家的热继电器的型号种类繁多,其工作原理完全一样的。它俗称热过载继电器,在电路图中用符号FR表示热继电器;其工作原理是利用电流的热效应来推动动作机构,使控制电路中的交流接触器线圈失电而分断,从而切断串联在电路主回路中的电源。它主要用于电动机的过载保护,有些热继电器还具有断相保护、电流不平衡保护功能。其实物图如上上图所示。它旁边有一个调整额定电流值的旋钮,有一定的调整范围,一般情况下调整到额定负载值比较合适。调整大了不起作用。