分享一下我的经历——设备变频器缺相故障维修案例

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-8-5 00:07:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我目前所在单位属于快速消费行业,所以对我们设备维修而言,要求也很高,要求快速维修,并且区分故障种类,严重故障,中度故障,轻微故障。每个故障都有相应考核时间,只想说一句,我们维修电工太难了。
    今天接到车间报修,说变频器报警,无法正常使用,我火速赶往现场,发现配电柜上的电压表(指针型电压表)指针指向零,无电压。
分享一下我的经历——设备变频器缺相故障维修案例
    就这款变频器报警U-12,在变频器报警记录中,通过经验分享,一般带U的,是和电压有关系。
    我先是通过, 分享一下我的经历——设备变频器缺相故障维修案例 (变频器一般都可以通过这个按键进行复位),复位不了(复位马上继续出现报警U-12),出现这样故障一般都是
     1、通讯报警
     2、变频器坏了
     3、缺相报警
    这几种故障,是复位不了故障,首先我排除这个变频器肯定不是通讯报警,就是个单机控制,接下来,我在打开柜门上时候发现电压表没有电压指示。所以综合以上原因,测量变频器进线电压,发现缺相空气断路器
分享一下我的经历——设备变频器缺相故障维修案例
    经过检查,发现空气断路器里面银点烧毁,更好空气断路器故障排除。判断故障,更好空气断路器,也就是30分钟,顺利完成维修工作没有别通报。
    感悟,我们干维修工作,需要丰富积累,现场维修的细致观察。