功率因数自动补偿控制器接线图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-8-2 08:56:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    功率补偿的方式由集中补偿和就地补偿,一般在低压配电柜中采用集中补偿的方式居多;也有手动补偿和自动补偿。手动补偿需要自己投切补偿电容,而自动补偿由无功控制器实现自动投切,更准确、灵活。
    功率因素自动补偿接线如图所示:
功率因数自动补偿控制器接线图

    无功控制器Ua、Ub、Uc分别接在三相火线上,它可以给无功控制器提供电压信号;三个电流互感器接成星型,另外一端分别接无功控制器的Ia、Ib、Ic端,它们可以给无功控制器提供电流信号。当无功控制器有了电流信号和电压信号以后,它就可以计量出功率因素,从而控制8个接触器的线圈通电与断电。
    当无功控制器检测到线路功率因素过低,那么它会自动接通一个接触器线圈。这样与该接触器主触头相连的电容组就被并联到了母线上,功率因素会升高。如果功率因素不够,那么无功控制器会继续接通一个线圈,再并联一组电容上去,直到功率因素达到设定值。
    当无功控制器检测到线路功率因素过高,那么它会自动切除一组电容。由于线路中负载一直是动态变化的,所以无功补偿也是动态的。