电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3409|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电子式电压表电流表怎么接线?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-28 11:34:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子式电压、电流表是现在流行的一种多功能电力仪表,是一种具有可编程测量,显示、数字通讯和电能脉冲输出等多功能电力仪表,能够完成电量测量,电能计算,数据显示,采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化,智能建筑,企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.2级,实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU通讯协议。见下图所示。
电子式电压表电流表怎么接线?

★为了给大家比较清楚知道,本人用问答形式来简单地说一下。
1、仪表在测量电流时要不要加互感器?
答:是要加的,仪表输入电流1-5A电压0-380v超过额定值都是需要配电流互感器的。
2、如何给电流互感器选型?
答:仪表电流测量范围是AC 0~5A(市场仪表标准),例如需要测量电流范围是AC 0~100A需要购买100/5A电流互感器就可以了。工作原理为:电流输入端AC 0~100A经过电流互感器缩小100/5~20倍经过仪表的电流就是AC 0~5A仪表内可以设置电流变比,CT为20就是放大20倍,这样实际输入的电流给还原显示为100~100/5~5A-~5 20-~100A
3、仪表精准度如何?
答:仪表都是一次成品率99%以上所有产品在出厂前均经过72小时老化、计算机自动计量精准的。
4、报警是什么意思?
答:报警就是继电器控制输入、输出开关量信号例如:电流上限报警、设置电流超过一定的数值自动跳闸、可以有效的保护设备不受损失。
5、不会安装可以提供技术支持吗?
答:当然可以,生产厂家有专业的工程师可以在前期选型及后期安装使用中为你提供专业的技术指导、咨询。
♥电子式电流、电压表采用拔插式插头插座,仪表反面有指示接线图,它们之间的接线需要一一对应的接,上接头的4、5、6、7、8、9为电流互感器的S1、S2过来的接线A、B、C三只电流互感器电流信号输入端。11、12、13、14四个接线端子分别为Ua、Ub、Uc、UN的电压信号输入端,也就是说,正常工作时,380V的三相交流电压要输入到电子式仪表上去。特别注意电流互感器的相位与输入的三相交流电压到仪表的相序要一样的。千万不要搞错了。如果说还要有RS485通讯,接至plc还有将下面的一个开关电源模块的交流220V接线端接好电源输入,防止RS485通讯是不工作的。所有的接线最好用码管机打梅花管,套在这些安装导线头上,便于自己或者别人检修时查找。
电子式电压表电流表怎么接线?

★注意事项
关于选购:尺寸规格常规默认发91*91开孔面板96*96,不同生产厂家还有其他尺寸。工作电源220V电压量程0-400V电流量程0~5A,辅助附加功能请买家电话说明即可。