80KVA单相变压器输出额定电流计算公式

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-26 08:46:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

如果是单相变压器的话,它的计算式符合SN=UNXIN,这里就不需要再乘以根号3了,如果输出额定电压还是400V的话,那么它输出额定电流值是IN=80000/400=200A

用经验口诀来估算变压器的额定电流值

前面我们用式子计算可以得到变压器的额定电压值,但是有点麻烦,很不方便。在实际工作中我们一般用经验口诀根据变压器的容量就可以估算出变压器的电流值。常用的口诀如下:"已知容量求电流,容量先被电压出。其商再除根号三,粗略估算乘点六。容量单位千伏安,电压单位用千伏。所得电流为安培,估算误差百分五。常用电压用系数,容乘系数得电流。额定电压四百伏,系数一点四四五,额定电压六千伏,系数零点零九六,额定电压一万伏,系数刚好点零六 "

80KVA单相变压器输出额定电流计算公式

比如一台三相电力变压器,其型号是S7-200/10,我们根据这个经验口诀就可以得出它的输入额定电流值和输入额定电流值。由于这台变压器的容量是200KVA,一次侧的高压是10KV,我们套用口诀就可以得出高压侧的额定电流为:(0.06X200)=12A,低压侧的额定电流为:(1.445X200)=289A

再例如,如果是按题目所讲的变压器为S7-80/10,则得出高压侧的额定电流为:(0.06X80)=4.8A,低压侧的额定电流为:(1.445X80)=115.6A.因为这个口诀有百分之五的误差。其得出的数值基本与我们用计算式子得出的数值相吻合的。