在得出变压器的额定电流值之前,我们要弄清楚这些概念,比如变压器的额定容量、变压器的额定电压等。
变压器的额定容量:我们知道在变压器的铭牌上一般都会标注这个变压器的视在功率,也就是我们所说的额定容量。这个额定容量是指在额定工作条件下变压器的最大输出功率。
变压器的额定电流:对于变压器的额定电流是指在一定的条件下,比如在一定的温度下或者某种冷却的条件下变压器允许输出的满载线电流值。
以上两个值在变压器的铭牌上都会标注,如果无法看清楚其铭牌,我们可以通过变压器的容量大小进行简单的计算也是可以得到变压器的额定电流值的。
如果用式子去推导出其额定电流,我们先找出铭牌上的高压侧的输入电压,比如是10000V的话,我们可以先求出高压侧的电流值,可以带入S=1.732XI1XU1,这样就得出I1=80000/10000X1.732,就会得出I1=4.618A,根据输入的功率与输出的功率不变的话,再根据低压侧的电压,比如上面的铭牌它的输出电压是400V,也就得出了变压器二次侧的额定电压,I2=80000/400X1.732=115.47A。由此可见变压器的输出电流值是与输出侧的电电压是有关系的。