为什么叫继电保护呢?因为继电保护是由继电器构成的保护,为什么又叫继电器呢?那就说到继电特性了。
继电特性:无论启动或返回, ,继电器的动作干脆明确,不可能停留在中间位置。 (这个可以和计算机的 0/1 特性相媲美了)
这图就是继电器的继电特性曲线,横轴线圈电压,当线圈电压增大到吸合电压时(比如9V,红色箭头)继电器吸合,而若电压从大电压(比如12V)需要降低到比9V小比较多的电压(比如6V)继电器触点才断开。
继电器就是靠继电特性工作的,给吸合或额定电压接通电路,不给电压或电压小于释放电压就得切断电路。此特性还与BH曲线有关,就是充磁和退磁曲线是不同一条的,也是磁滞特性。
这也对应保护装置可靠性的要求:该动作即可靠动作,不该动作不误动。
什么叫继电保护?继电保护的特性和基本要求
说到这里,不得不说一下返回系数,这个词很熟悉,好像也陌生,不知道干什么用的?
以上图为例:返回系数=返回电压/动作电压,这个返回系数有什么用呢?先看几个规定:
能源局二十五项反措:
18.6.8非电量保护及动作后不能随故障消失而立即返回的保护(只能靠手动复位或延时返回)不应启动失灵保护。
18.10.4过激磁保护的启动元件、反时限和定时限应能分别整定,其返回系数不宜低0.96。整定计算应全面考虑主变压器及高压厂用变压器的过励磁能力,并与励磁调节器V/Hz限制特性相配合,按励磁调节器V/Hz限制首先动作、再由过激磁保护动作的原则进行整定和校核。
国网公司2018版十八项反措:
15.2.4 断路器失灵保护中用 于判断断路器主触头状态的电流判别元件应保证其动作和返回的快速性, 动作和返回时间均不宜大于 20ms, 其返回系数也不宜低于 0.9。
DLT 843-2010 :
6.8.5 磁场断路器在操作电压额定值得80%时应可靠合闸,在65%时应能可靠分闸,低于30%时应不跳闸。
说明:失灵保护中要求返回系数不低于XX,故障量消失时要求迅速返回,返回较慢会扩大事故范围;对磁场断路器则要求低于30%不跳闸(此处以返回系数来理解),则要求在电压超减小方向波动时,不返回。这要看保护是否返回造成的后果及影响,具体实施涉及到线圈的磁滞特性。