电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 9890|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

按钮互锁正反转控制电路接线图原理详解

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-19 20:49:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机正反转控制电路一般用接触器辅助触点进行互锁,这个互锁电路在电机改变转向时必须先按停止按钮,优点是接触器卡住时不会造成电源短路故障,缺点是操作不方便,换向时必须先按停止按钮才能操作。
按钮互锁正反转控制电路接线图原理详解
说明:图中FU1-FU5为熔断器,SB1为红色停止按钮,SB2为绿色正转起动按钮,SB3为绿色反转起动按钮,FR为继电器,KM1为正转接触器、KM2为反转接触器。
那么怎样解决电机正反转辅助触点互锁电路使用不方便的问题?昌晖仪表给出的方法就是将改为按钮互锁正反转控制电路,操作更方便。
按钮互锁正反转控制电路接线图原理详解
说明:图中FU1-FU5为熔断器,SB1为红色停止按钮,SB2为绿色正转起动按钮,SB3为绿色反转起动按钮,FR为热继电器,KM1为正转接触器、KM2为反转接触器。
按钮互锁正反转控制电路的保护措施
①短路保护
短路保护由FU1-FU5构成,熔断器FUI-FU3实现主电路的短路保护,FU4-FU5实现控制电路的短路保护。
②失压保护
失压保护由接触器自锁构成。当电源电压消失时,接触器各触头自动复位,起到断开电路的作用。
③过载保护
过载保护由热继电器常闭触头实现。当三相电动机在运行中电流超过设置的额定值时,FR常闭触头断开,从而切断控制电路,使KM1或KM2线圈失电,从而切断主电路。
④互锁保护
互锁保护由正转起动按钮常闭触头和反转起动按钮常闭触头构成。当启动正转接触器KM1支路时,正转起动按钮常闭触头断开,使反转接触器KM2支路不能得电,实现对KM2支路的互锁;反之亦然。
按钮互锁正反转控制电路的优点和缺点
①按钮互锁电机正反转控制电路的优点
改变转向时不用按停止按钮。
②按钮互锁电机正反转控制电路的缺点
当接触器出现卡住时,如操作转换方向,会造成电源短路的故障。用硬接线方式实现电动机正反转控制,昌晖仪表还是建议使用使用接触器辅助点进行互锁,以免接触器卡住时反生电源短路故障。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 02:03

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表