建筑施工现场临时级配电箱的一般标准配制如下:
一级配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用刀熔开关。引入、引出线应穿管并有防水弯。
一般要靠近变压器或者配电室就近安装,如果工地据变压器或者配电室远,则要考虑把一级箱安装到工地用电机械相对中心位置,为下步配二级箱做考虑。
一级配电箱下面二级分配电箱接线图如下所示:
二级配电箱,就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。需要根据现场用电的负荷,选择电线的具体规格,但是电缆必须采用5芯电缆,不容许采用3+1电缆。
配电箱进线,电线中黄、绿、红接在总开关上(防误开关),蓝线(N零)接在零排上(固定在绝缘子上的铜铝排),黄绿相间线(PE 地线)接在地排上。
配电箱出线,一般把蓝、黄、绿、红接在漏电上,黄绿相间线接在地排上。把配电箱门与箱体做软连接,配电箱做重复接地,重复接地线接在地排上,配电箱的安装架也要做接地连接。这样才能符合安全用电的规定。 |
|