前几年,遇到过这么一个故障,也不算故障,因为设备并没有坏,是什么一个问题呢,小编慢慢给您道来。
几年前的冬日午后,小编正在维修室喝茶,突然同事过来说某某设备操作人员反映设备漏电,他说他看了没啥问题,他处理不了了(该同事半路出家,也没多少经验),于是我到设备前看看了,检查了一下接地线,也是从配电箱拉过来的,接在设备的。因为是型材做的框架设备,电控箱与操作平台还有点儿距离,我怀疑是接地线接触不良导致的,于是又加了一根地线到操作平台上,让操作人员试了试,结果她还是说电手。这尼玛,怪异了,于是拿来兆欧表检查设备的对地情况,显示确实没有故障呀,不应该有电才对啊,当时小编陷入了无限沉思.....
于是,小编让她暂时去其他地方先干着,弄好了叫她。于是乎,小编又将线检查了一遍,该换的换,该紧固的紧固。然后,小编怀着无比紧张的心情(虽然是电工,但是也害怕被电打呀),去启动设备,咦,没有触电的感觉呀,于是乎我叫了另一个同事来试,他说他也没有触电的感觉。于是我把此设备的操作人员叫来,让她试一下,结果她双手一缩,说还是有麻的感觉。她说,是不是你们是修设备的,它怕你哟。呵呵,当然不是了,要是这样的话,还需要我们在现场吗?不如直接把照片贴到设备上不就解决了?
操作工倒是无所谓,因为她们是计时工,而我们则要把维修时间计入KPI,正当我一筹莫展时,看到了我恍然惊醒的一个画面,此时我只想狠狠地抽自己的耳光,这么简单的常识,居然弄了这么久,连三岁小孩都知道的。
小编看到了该操作工穿了一件她老公买的情侣毛衣,对就是毛衣(不要问我为什么知道是他老公买的,因为她老公也在本厂),因为冬日的下午还是有点热,她就把外套脱了,摩擦产生静电小朋友都知道的,而我却弄了这么久,这也算是我为数不多的糗事,而我们为什么没有电手的感觉,因为当时有液压设备要修,所以把衣服都换了,所以没有电手的感觉。
现在回忆起来,当时自己不知道在想什么,或许要出点糗才能在电气这个行业成长吧。
|
|