电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5019|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

咨询一下明白老师

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-2-27 21:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
您好,请教一下您
现有一美容店门头,里面一台3匹空调 2820w 还想再加一台 2000w的一拖二空调, 三个电热水器(一个照2000w) 浴霸2个(一个照1000瓦) 美容设备  灯 ,等合计 15千瓦 。
想用4平方的铜线 空调一路  电热水器和浴霸 一路  美容设备插座一路 灯一路 。合适吗? 需要多粗的主线 多大的断路保护器?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-3-1 16:48:13 | 只看该作者
主线10平方铜线,空调四平方,热水器和浴霸六平方,美容设备四平方,灯用2.5平方    总开关用60A的空气开关,热水器和浴霸40A漏保,美容设备32A空开或漏保,空调用25A空开或漏保,灯1P 20A空开

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-25 20:40

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表