发电量=用电量+各级变电输电配电损耗+偷.漏+不明损耗,近似于发电量等于用电量。
不管是380V还是220V交流电,频率是固定值50Hz。也就是从正电压到负电压,再从负电压到正电压,刚好一个周期(0.02S),可见一次这样的变化是0.02S,一秒钟变化50次。交流电是有方向性的,一秒钟方向改变100次。
发电机有两极四极的,交流电的频率是可以根据发电机的转速和极数来计算的,f=mn/60,m是发电机的磁极对数,n是发电机转速。发电机一旦安装好,m是定值,n是可以在设计范围进行调节的。例如四极发电机,根据f=MN/60,可知N=50x60/2=1500r/min=25r/s。同理可知,两极发电机,N=50r/s。
一台发电机能否满负荷运行,不是由自身决定的,而是由电网负荷决定的。别人没用电,满负荷发电送给谁用?目前交流电存储技术尚未成熟。
可见,用电量减少说明电网负荷减轻,发电机转速会变快。好比人负荷行走多日,突然放下负荷走路轻飘飘。用电量减少,发电机会“飘起来”,忘记我是谁?既然飘起来,肯定发电机转速会超过预设值,例如两极发电机那就是50r/s,负荷减轻肯定会高于这个转速,同样频率会高于50Hz。
那怎么办?发电机要不和汽轮机相连,要不和水轮机相连,只有减水或减气。这些操作人工进行肯定不行的,不仅是频率稳定性差,还影响供电质量。因此有自动调速系统。自动调速系统的预设值可以是频率,可以是转速。因此频率预设值是50Hz,转速的预设值,要是两极发电机就是3000r/min,四极发电机就是1500r/min
如何知道电网负荷变化?因为每台发电机都要并网,只要与电网同频率、同相位、同电压即可满足并网条件。所以说,发电机电压、频率、相位与电网步调一致,只要电网发生变化,发电机的转速必定会受到影响,频率仪表、速度显示仪表都会实时显示关键数据的变化,如果频率、电压、相位在规定时间未恢复,则出现事故解列。因此自动调速系统根据关键数据变化自行调节发电机转速,始终保持发电机转速或频率在预设值附近,例如频率变化50±0.5(Hz)。
火力发电站,发出去多少电用多少,遇到负荷低谷期只能“待机”工作,火力发电是不可能停锅炉的。水力发电站有时遇到负荷低谷期,可以通过蓄水储能等方式。此时发电机可以正常解列,自身发电给水泵机组将水抽到上水库,到负荷高峰期又将水放到下水库发电并网送到电网,将电送给千家万户。 |
|