自动化和电气项目都会用到电缆桥架,大家在选择电缆桥架规格时,在满足填充率的前提下,还需要保证桥架宽度大于电缆单层并列宽度。
电缆桥架填充率怎么算
下表是某实际工程的桥架填充率计算书,电缆单排并列宽度为442mm,桥架选用300mm(宽)×200mm(高)。填充率为26.79%,满足不大于40%的规范要求。
电缆桥架填充率怎么算
上述做法好像是没有问题。实际存在一个较为严重的隐患。
根据《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018附录D的表D.0.6多层并列电缆在托盘桥架上敷设时校正系数取值:
D.0.6 电缆桥架上无间距配置多层并列电缆载流量的校正系数见表D.0.6
电缆桥架填充率怎么算
可以看出电缆在桥架上单层并列敷设时,校正系数取0.7,两层并列敷设时校正系数取0.55。从经济性考虑,工程设计时通常都是按照单层敷设况下取校正系数0.7。因此在选择桥架时,桥架的宽度必须大于电缆单排并列宽度。
这个案例中电缆单排并列宽度442mm,桥架宽度300mm,导致部分电缆在桥架中是两层并列敷设。如果要保证电缆安全使用,其载流量的校正系数按照0.55取,实际工程是按照0.7选取,因而造成电缆过载。其结果是电缆散热不利,绝缘老化加速,电缆的使用寿命会大大折减,并存在用电安全隐患。
综上所述,这就是文章开始时所说“选择电缆桥架规格时,满足填充率的前提下,还需要保证桥架宽度大于电缆单层并列宽度”的原因。