   以一台500kVA的变压器为例,一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%-40%,一般设计人员以30%来估算,即选取150Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。下面就是针对一台500kVA的变压器的无功补偿方案:
   无功补偿容量:150kvar 3×40kvar(20kvar 20kvar);1×30kvar(20kvar 10kvar)
   智能电容器数量:3台SWL-8MZS/450-20.20;1台SWL-8MZS/450-20.10
   如果有电动机变频器等设备,无功补偿的算法与变压器的算法又有些不一样了。
   也可以通过补偿前后的功率因素对比来计算所需的无功补偿容量,比如:
   ①某工厂的有功功率为600kW,无功功率为800kvar,视在功率就是1000kVA,相应的功率因素就是600/1000=0.6。
   ②查询无功补偿容量计算系数表,根据补偿前后找到相应的系数F。如补偿前为0.6,补偿后想达到0.95,可以查得系数F=1.005。
   ③再通过计算公式:有功功率*系数F,就等于所需要补偿的无功总量了。600×1.005=605kvar。
   ④根据实际情况,可以适当放大一些余量,以防后续增添设备后无功不足。